疏散指示灯能否作应急照明使用
ft257
ft257 Lv.2
2006年04月29日 17:24:00
来自于照明工程
只看楼主

在>20m的走道内设置疏散照明指示灯 审图说要应急照明 记得疏散指示灯在走道可以用来当应急照明使用吧 具体哪个规范有提到呢

在>20m的走道内设置疏散照明指示灯 审图说要应急照明 记得疏散指示灯在走道可以用来当应急照明使用吧 具体哪个规范有提到呢
免费打赏
zyzylz
2006年04月29日 17:54:32
2楼
这是2个不同性质的灯具,能混用吗?
民建规范就有对2种照明的解释
回复
zh_yingyu
2006年04月30日 09:19:19
3楼
一般不作为替代用。疏散指示的距离可达15m,而且功率很小,不可能达到应急照明的照度要求
回复
ymh722@co163
2006年04月30日 20:44:07
4楼
当然不能代替了
回复
tnazxc
2006年05月01日 11:39:57
5楼
疏散指示灯不能作应急照明使用.因为疏散指示灯设计的亮度不适用照明,故应另加应急照明灯.
回复
xiaoqun_zh
2006年05月03日 16:10:38
6楼
疏散指示灯的照度很低,不可以用作照明;但普通照明灯具如果能达到消防疏散的要求(火灾时能够可靠点亮),是可以做应急灯使用的。
回复