请教变压器的差动保护问题
ylzh2136
ylzh2136 Lv.2
2006年04月29日 17:14:19
来自于变压器
只看楼主

我要请教一下:星-三角变压器的差动保护,星侧的电流互感器,三角形接线为什么要用两组串联?谢谢!

我要请教一下:星-三角变压器的差动保护,星侧的电流互感器,三角形接线为什么要用两组串联?谢谢!
免费打赏
lmy555
2006年05月07日 15:50:38
12楼
9卢是个专家了
回复
bail11
2006年05月08日 00:06:40
13楼
不明白,正在思考!1
回复
xinjun-xuan
2006年05月08日 10:46:03
14楼
不知道
回复
wyxsacf
2006年05月08日 13:20:50
15楼
电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联。请大家参考:

一、电流互感器的串联
电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线
电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。
二、电流互感器的并联
电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。
电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。
应当注意的是,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。
回复
f.l.z
2006年05月08日 16:54:21
16楼
只是为了满足保护装置需要的容量,没有其它问题,因二个电流互感器串联后变比不变,容量增加一倍.
回复
ylzh2136
2006年05月24日 16:42:59
17楼
感谢大家的指教!我在会意之中!有机会请大家喝酒!