屋顶热水箱设置高度的问题
whaiua
whaiua Lv.8
2011年05月13日 16:34:20
只看楼主

热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?

热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。

还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
免费打赏
srb-8
2011年05月13日 17:07:38
2楼
淋浴阀门我经常设计标高为H+1.20。。估计就是指这个高度
回复
whaiua
2011年05月15日 17:15:19
3楼
顶一个

话太少了,人嘛要勤劳一点。
友情提示:回复内容不要少于六个字。
回复
whaiua
2011年05月19日 14:54:39
4楼
还得顶一下,不然别人看不到
回复
水电师
2011年05月19日 16:53:19
5楼
淋浴阀门最低工作压力是多少?有没有参数?如果最低需要10米水柱,那么没办法,你只能提高水箱高度或者设加压泵了。
回复
sindy-wei
2011年05月19日 17:46:14
6楼
淋浴器阀门高度就是混合阀的标高,我们通常取H+1.200
回复
sybxbjb
2011年05月20日 09:37:16
7楼
淋浴花洒最少要有3米的水头,最高处淋浴头离屋顶水箱的下端应在三米以上才能保证花洒出水。花洒的开关阀门安装位置不确定,一般都要比淋浴头低,设计时不必考虑那个阀门的水压,只考虑最高处那个花洒的水压不低于0.03兆帕,即0.3公斤压力就可以了。
回复
cctvbbs111
2013年07月29日 20:28:17
8楼
同样有这个疑问 ,纠结要不要设加压泵
回复
zp_ks
2013年07月30日 08:02:32
9楼
按照规范上最起码满足最低工作压力要求,当然你还得算上损失,所以搞富裕点只有好,没坏处
回复
donglish0916
2013年07月30日 08:08:21
10楼
srb-8 发表于 2011-5-13 17:07 淋浴阀门我经常设计标高为H+1.20。。估计就是指这个高度我也这么理解
回复