楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结?
池运发
池运发 Lv.9
2011年05月13日 16:28:34
只看楼主

具体怎么实现啊,请知道的人说说,感谢

具体怎么实现啊,请知道的人说说,感谢
免费打赏
喻栋
2011年05月13日 16:30:20
2楼
拉结筋通长设置,楼层中部增加水平板带梁,应该就可以了。
回复
池运发
2011年05月13日 17:03:25
3楼
已经是8度区通长设置了
回复
河马_笑西风
2011年05月14日 12:55:29
4楼
楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。见新抗震规范GB50011-2010 13.3.4条
回复
河马_笑西风
2011年05月14日 12:56:43
5楼
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复
1syj
2011年05月16日 14:42:26
6楼
以前还真没注意,看来还得多学习新抗规2010
回复
angelair
2014年04月23日 16:27:14
7楼
仅仅钢丝网砂浆面层,只能是墙体本身一个加强,但“楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结”,并没有体现出来,莫非这里可以将水平拉结筋加密@400,或增加水平板带。
回复
设计
2014年04月24日 09:50:47
8楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
nszaiplt1314
2014年04月24日 10:11:04
9楼
规范有! !!!!!
回复
z37799570
2016年08月18日 22:26:58
10楼
参考图集12SG620,第72页有大样。但我没搞清楚的是碰到门窗洞口拉结筋如何锚固,难道要在洞口两边都设置构造柱吗
回复
co1471254013647
2016年08月19日 10:36:01
11楼
这个规范有