关于浪涌保护器
zhangpengqi-007
2006年04月29日 16:50:17
只看楼主

小弟一直不是很明白,浪涌保护器的选择依据到底是什么呢?还有就是他的安装位置是不是有什么讲究呀?希望那位好心人帮忙给详细解释一下,在此先谢谢大家了!

小弟一直不是很明白,浪涌保护器的选择依据到底是什么呢?
还有就是他的安装位置是不是有什么讲究呀?
希望那位好心人帮忙给详细解释一下,在此先谢谢大家了!
免费打赏
zhou-qf
2006年04月30日 10:48:38
2楼
电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?
电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压。
电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。
当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。
电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。
In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?
In为额定放电电流,这是未损坏时电涌器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。
Imax为最大放电电流,电涌器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。Imax大于In。
Un为低压配电网络的额定工作电压。
Us.max为低压配电网络的的最高运行电压。
Up表示电涌器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。当Up施加于电涌器时,电涌器动作使很大的涌流In迅速通过之后又恢复正常,从而起到保护作用。
Uc为最大持续运行电压,能加在电涌器两端不会引起电涌器特性变化和击活保护元件的最大电压。
Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV.
如何确定电网最高运行电压Us.max?
不同接地系统Us.max不同,参见下表:
接地系统类型 TT TN-S TN-C IT
Us.max 1.55U0 1.15U0 1.15U0 1.15U
U0:相电压
U:线电压
电涌器的选择配合原则是什么?
基本原则:Us.max
Up过高原则
如果进线端电涌器P1的Up比被保护负荷的冲击耐压高,或者进线保护电涌器的Imax为65KA或40KA,则需要在负荷处附加Imax为8 10KA的二级电涌保护器P2。
30米原则
当被保护的敏感电子设备与进线端的电涌保护器P1之间的距离大于30米时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电涌保护器P2。
10米原则
电涌器P2安装在P1的下游,通常P2的各项参数指标(Imax、In等)都比P1小。如果它与P1安装得过近,P2有可能比P1更早动作,从而要承受本应由P1承受的高能量。因为高频波在电缆中产生的感应电压与电缆长度成正比,P2两端的电压等于P1两端的电压减去电缆上的感应电压,所以为了降低P2两端的过电压,以使尽可能多的能量被P1释放,通过增加P1和P2之间的接线长度加大P1和P2间的高频阻抗来达到目的。上下级电涌器P1、P2间的线缆长度要求大于10米。
接线尽可能短原则
因为接线越长,高频感应干扰电压越大,为了使高频雷电流在电涌器两端引线上引起的感应干扰电压最小,电涌器并接在带电相线(L1、L2、L3、N)和PE地线间的长度要尽可能短。
选择电涌器要遵循哪些步骤?
根据当地雷暴日天数、建筑物类型、建筑物有否接闪器和对供电连续性要求的高低确定电涌保护器所需达到的最大放电电流Imax。
对有接闪器的建筑物,其雷电冲击电流形成的辐射电磁场可在闭合回路中产生过电压,此时应在进线处安装Imax=60KA(10/350微秒)的PRF1电涌保护器。
根据被保护设备的Uchoe确定电涌器的Up。
确定被保护回路类型(1P、1P+N、3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、TN-C、IT)确定配电网络的Us.max和电涌器的Uc。
根据基本原则Us.max<UP<UCHOE对照电涌器的参数表选定电涌器。
在PRF1和二级电涌保护器之间串联一LA40解藕器,以实现PRF1和低残压电涌保护器的保护动作配合。

227,问:如何快速选择电涌保护器?
选择电涌保护器需要遵循防雷设计规范(GB50057-94)。使用起来比较复杂。这里我们推荐一些简单的办法,供大家参考。对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

电涌保护器上下端选配导线的规格应为多少?
对于用于进线保护的电涌保护器,其上端导线为10mm2,下端为16 mm2;
对于用于二级和三级保护的电涌保护器,其上端导线为4 mm2,下端为10 mm2
电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型?
配置断路器的原因有二:
当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器。
每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
对所配断路器的要求:
在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。
电涌器短路时断路器要动作。
断路器的选型:
电涌器每极都必须设置保护,例如1P+N的电涌器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流。可参照下表选型。
电涌器IMAX 断路器额定电流 脱扣曲线类型 断路器型号
8-10-15-40KZ 20A C C65
65KZ 50A C C65,NC100

解耦器L40A有什么作用?如何使用?
解耦器是SPD级间配合的手段。它可以是电阻器,也可以是电感器,用于电源SPD级间配合的通常都是电感器,因为电感上的有功损耗很小。
由于电感的阻塞作用,在雷电流侵入时它可以使处于线路始端的第一级 SPD上的电压高于后面的SPD,使第一级尽早动作,泄放大部分雷电波能量,减轻第二级负担,从而保证级间配合。
目前供应的解耦器额定工作电流不大(最大不过60A左右),只能适用于不大的电源容量,如通信站电源,对大型建筑物就可能不够了。要认真校验负载额定电流。如果负载额定电流<60A,可以直接选用解耦器。如果>60A就不能使用解耦器,需要人为的拉大级间距离,甚至另选SPD产品
如果是4P的线路,就需要选择4个L40A串联在回路中
回复
luodawei1979
2006年07月04日 11:22:15
3楼
盖了!!!!!!!!!!珍藏!!!
回复
krestof
2007年03月19日 11:50:07
4楼
德确实高手,谢谢。
回复
fenda501
2007年08月22日 09:00:29
5楼
样本上有说明的!
回复
tcl333
2007年11月23日 16:58:08
6楼
2楼的,太厉害了!真是高手高手高高手!佩服佩服!!!!
回复
hyhhl1968
2008年12月21日 21:19:20
7楼
二楼,你是大师级的,谢谢啦。
回复
老徐小张
2009年05月03日 09:31:28
8楼
spd一级,二级是怎么分的啊,谢谢。。
回复
panjian3618
2009年05月03日 21:36:08
9楼
:victory: 高人啊
回复
cnleilong
2009年06月16日 01:02:43
10楼
选择雷龙电气的理由:
1.浪涌保护器专业制造企业,国内一线的防雷品牌,丰富的产品设计开发经验--专业产品,安全可靠!
2.雷电防护研究专家教授带领的研发团队--满足市场最新需求!
3.专业的检测设备,先进的生产制作工艺--品质保障!
4.合理的价格,超高的产品性价比--物美价廉!
5.完善的售后服务,专业的技术支持,两年质保,终身维护--解决您的后顾之忧与后续维护成本!
6.提供OEM加工
欢迎垂询:0577-62628050 传真:0577-62628050
联 系 人:郑于荣 ,13505878050
或发电子邮件至: cnleilong@163.com
http://www.cnleilong.com
乐清市雷龙电气有限公司
回复
wujie_030111
2009年06月16日 09:59:26
11楼
2楼的强~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开