请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
22楼
以上只是我的一点心得,说出来给大家听听,有什么不对的地方请多指教!!
回复
23楼
那位老兄能不能多给小弟一点点积分啊,我想下一点东东。哈哈,
回复
24楼
我只是说说,欢迎联系我:whyqwaz@163.com
回复
25楼
不是说带多少就带多少的拉,这要经过计算才能知道的拉.难道你连这个都不懂吗?
回复
26楼
看了楼上各位同仁的见解之后,我都没有回答完这个问题要中之处,当然了我也不是很懂,关于这个问题按书上的规范是100的管子是连64个喷头是对的。
不过100以后的管子如13楼的所说是不用考虑的。
回复
27楼
我觉得这个东西,还是计算确定,用特性系数法计算,而且在超过64个喷头时,用DN150的比较合理,即能做到合法又能合理。设计只有先考虑合法,合理是看经验去衡量的。
回复
28楼
这个需要根据保护面积和危险级别来计算一下,如果消防水量是30L/S,你的管径就的是DN150了,不是随便定一个数据就可以了.
回复
29楼
DN125的好象不常见啊,市面上很少见到了.
我同意2楼的观点,在保护范围内你放多少都关系不大,要是超过保护范围这个问题就不需要讨论了。
回复
30楼
看你这么多喷头是否在最不利保护面积范围内,如果已经超出最不利保护面积了,这个问题就没什么意义了
回复
31楼
要根据实际的现场情况而定。
回复