地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
wendong0451
2011年05月14日 00:14:01
32楼
1、可以采用独基+防水板的做法,一点问题没有,这种做法很常见的;
2、如果确实地下水位低,也可以做独基,然后底面做刚性防水地坪。
回复
fsywt
2011年05月14日 01:20:31
33楼
规范规定,地下室底板钢筋混凝土防水板板厚最小厚250,各地规范还有些不同。
回复
xdq999
2011年05月14日 08:01:59
34楼
做防水板更好一些
回复
wbzong0724
2011年05月14日 09:00:04
35楼
学习中,谢谢楼主!
回复
zkoei
2011年05月14日 09:05:53
36楼
不按筏板设计是可以的,但是底板还是可以做个150mm的配筋按构造来的,保守一点的话可以按照地下室1/3~1/2来考虑水,毕竟前面多花一点小钱可以避免将来可能碰到无穷无尽的麻烦,这样看还是值得的。如果是开发商要怎么做的话就让他们给你出文,省得以后扯皮。
回复
jiangtao32
2011年05月14日 09:22:11
37楼
不需要,卷材防水+加排水沟就可以的
回复
石头79
2011年05月14日 10:10:37
38楼
最好做防水板,当然如果地下水位很底的话,就不需要做了
我以前在乌鲁木齐做施工的时候,那里地下水位较底,就没有做防水板,只浇了个地坪就完事了
这要看你的地下水位的高度啊::
回复
gdfszhddr
2011年05月14日 10:12:09
39楼
综合考虑填土与水压力(尽管楼主说是在地下水位上),按双层构造配筋,板厚满足防水混凝土要求即可(可考虑150~200厚)。
回复
andrey_zwb
2011年05月14日 11:27:09
40楼
发表一下浅见:
做不做防水板主要是从构造上的处理(如何保证防水板不承担地基反力或者少承担)
而有些情况没有必要做防水板(地下水位在底板以下就没必要做防水板,可做独立基础加防潮板)
回复
baiai117
2011年05月14日 11:36:42
41楼
我觉得应该是可以 的
回复

相关推荐

APP内打开