地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
wxl790609
2011年05月13日 19:06:16
22楼
做独立基础加抗水板经济性与做梁板筏或者平板式筏基好些
回复
小狼
2011年05月13日 20:08:44
23楼
学习了,
回复
nc9607048
2011年05月13日 20:43:31
24楼
作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

如果地勘提的抗浮水位低于地下 室底板就可以。
回复
ouyfw71
2011年05月13日 21:18:02
25楼
可以做独立基础带防水板
回复
sunny07
2011年05月13日 21:27:06
26楼
当然要做钢筋混凝土防水板,因为房屋使用50年,钢筋混凝土有耐久性的要求,厚度250,钢筋构造配筋
回复
9080114
2011年05月13日 21:44:33
27楼
这么简单的一个问题,被很多回答者都搞糊涂了。
这个问题首先要查看本工程的《地勘报告》,若地下水位确实较低,可以不考虑防水。只做防潮处理。前面有技术员已经回答过,可以加点分。
另外如果抗浮水位在地下室底板底以下,可以做独立基础,地下室地面也可以直接按地坪处理,但是厚度必须达到规范要求,即不得低于250mm,且最好设计为带筋地坪。这样可以达到在遇到洪汛时,地面保持足够的抗浮力!
回复
freyashen
2011年05月13日 22:00:54
28楼
当然可以做独立基础带砼防水板
回复
gl.cn
2011年05月13日 22:17:13
29楼

赞成!
回复
mayumingboy2010
2011年05月13日 22:18:08
30楼
学习中,努力学习中!
回复
chen13033576
2011年05月13日 23:22:51
31楼
个人觉得还是得设防水板 同时须满足防水板最小厚度要求;
首先,我们要知道两个概念,抗浮设计水位与地下室防水水位,两者是不一样的;
根据楼主的意思,应该是抗浮设计水位比较低,故不用进行地下室抗浮设计;
但只要位于地下土中,就都需要进行防水;满足地下工程防水规范的要求哦;
楼主所说的做法就是防水地面的做法吧;室内地面一般都高于室外地面,即使有水渗透也是地表水;做个防潮地面就可以;但对地下室底板,显然那样是不行的,地下水和地表水是不一样的;
地下水在孔隙水压力作用下的渗透性比地表水强,必须满足地下工程防水规范要求!!!
以上是个人观点,欢迎大家抨击!哈哈