地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
wtx0405
2011年05月13日 14:31:52
12楼
当然可以做独立基础带防水板。
回复
hzr2134
2011年05月13日 14:45:07
13楼
新手路过学习,我觉得应该要做板,免得以后出现渗水
回复
guhong99
2011年05月13日 14:51:24
14楼
可以做独立了基础加防水板,板厚取250,配筋满足构造配筋即可,外墙边的板可相应加厚到同外墙厚度
回复
liuyong0828520
2011年05月13日 15:09:13
15楼
应该还是要做混凝土板吧!
回复
zlp725
2011年05月13日 15:24:13
16楼
不光考虑常年地下水位,还要考虑地表下雨之类的水会往下渗,所以还是要底板按地下砼防水规范做
回复
huilingezu
2011年05月13日 15:42:35
17楼
学习学习~~~
回复
十尉官
2011年05月13日 15:50:58
18楼
按地下工程放水规范还是做独基加抗水板比较好
回复
leejun009
2011年05月13日 16:54:24
19楼
支持,支持一下!
回复
戴维斯
2011年05月13日 17:41:55
20楼
做独立基础加抗水板经济性与做梁板筏或者平板式筏基好些。
回复
xfcb55
2011年05月13日 18:41:11
21楼
个人感觉即使没有放水要求,地下室底板也不应该用地坪的做法吧。可是双向受力底板啊。双向配筋要的。