地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
天三
2011年05月13日 08:10:41
2楼
不行,虽说没有水,底板位置的土在室外平的土压力作用下也会上升的,素混是抵抗比住的。况且,下雨后水位会升高的。
回复
bestbear299
2011年05月13日 09:43:31
3楼
要设置砼板防水。但厚度可以不满足《地下防水规范》的250mm要求。一般设150~200厚。
回复
lurry5359
2011年05月13日 09:49:10
4楼
如果抗浮水位在地下室底板底以下,可以做独立基础,地下室地面可以按地坪处理,不做防水板,因为不和水接触
回复
x1xqq
2011年05月13日 10:14:29
5楼
能否:“地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了”。
还要考虑当地气候条件,如下雨时,地下水的情况。
回复
shijugang
2011年05月13日 11:47:22
6楼
虽然说是地下水位比较低,但是岩土勘查报告中有没有指明近年最高地下水位与设防水位呢
回复
ice_nyh
2011年05月13日 12:58:45
7楼
新规范规定,地下工程都要做钢筋混凝土防水板,最小厚250
回复
吖俊
2011年05月13日 13:44:04
8楼
嗯,斑竹说的有道理的
回复
哼哼哈嘿
2011年05月13日 14:01:47
9楼
需要做吧。
回复
快乐结构
2011年05月13日 14:12:18
10楼
我觉得应该做钢筋混凝土板,水是有压力的,可综合考虑填土与水压力,必须配筋;板厚满足防水混凝土要求即可。