【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年05月12日 14:29:31
来自于继电保护
只看楼主

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
免费打赏
gaozhuo2008qz
2011年05月13日 13:40:16
12楼
1:楼主所说的电容柜内如果安装了喷逐式熔丝就是短路保护的啊。
2:当出现短路时断路器也会自动跳闸的啊。(因为断路器就是给电容柜供10KV的啊,断路器本身都带有自动跳闸保护的。)
3:楼主所说的保护信号应该是电容柜控制器从断路器那取得一个开关量信号(各种控制器不一样,有取常闭点,有取常开点的),控制器根据开关量来判断是否投切电容器组。
回复
shen5623566
2011年05月13日 16:01:12
13楼
学学习!学习!学习!学习!学习!习!
回复
gcylwglx0011223344
2011年05月13日 16:12:52
14楼
学习!学习!学习!学习!学习!
学学习!学习!学习!学习!学习!习!
回复
gcylwglx0011223344
2011年05月13日 16:13:31
15楼
学习!学习!学习!学习!学习!
学学习!学习!学习!学习!学习!习!
回复
luxiferz
2011年05月13日 17:38:41
16楼
不懂,是不是在总线上接啊?求正解
回复
binggoo
2011年05月13日 21:20:17
17楼
电容器开关柜中可以设置电容器综合保护装置,将该回路的电流、电压信号及电容器本体的温度信号引入装置中即可实现电容器的保护功能。
回复
huahua732
2011年05月13日 23:20:11
18楼
首选真空接触器只能投切电容器,不能保护跳闸,所以保护装置装在上一级断路器上,一般选用综自装置,接三相CT出线和系统电压,还有电容PT的的零压,一般设置四种保护,分别是过流、零压、低压和过压。
回复
y502x
2011年05月14日 08:42:22
19楼
由于补偿柜接的是接触器,不能分断短路,因此只能设熔断器保护,不要设继电保护。继电设保护设置在上一级电容出线柜就可以了。
回复
sldhbds
2011年05月14日 08:46:35
20楼
学习!学习!学习!学习!学习!
学学习!学习!学习!学习!学习!
回复
星湖
2011年05月14日 10:59:41
21楼
回复