【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年05月12日 14:29:31
来自于继电保护
只看楼主

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
免费打赏
funflying
2011年05月14日 15:47:48
22楼
楼主说的如何接线是什么意思?你描述的这个接线方式很正确啊,电容器单个保护靠熔断器,熔断器失效或电容器母线短路跳断路器。
真空接触器用于电容分组,调节补偿量,一般是手动或通过VQC装置控制,不承担保护作用。
这个道理和低压电容器的熔断器—接触器—刀熔开关组合方式一样。
回复
xhx19740606
2011年05月14日 17:48:48
23楼
可通过高压熔断器作短路保护。
回复
g62877212
2011年05月15日 00:42:10
24楼
低压的做过 貌似就做个网门跳上级!
回复
ahoo2005
2011年05月15日 11:32:15
25楼
学习学习!!!!!!!
回复
今夜星辰
2011年05月15日 14:41:21
26楼
由于补偿柜接的是接触器,不能分断短路,因此只能设熔断器保护,不要设继电保护。继电设保护设置在上一级电容出线柜就可以了。
楼主可以将电容柜跳闸信号点接到上级电容出线柜跳闸出口上就好了,具体看图纸了,一般电容出线柜会预留出来的~~~
回复
jwssxyl888
2011年05月15日 15:17:18
27楼
回复
lichengwen163
2011年05月15日 16:18:40
28楼
串励直流电机在一定负载下运行,若电源电压有所降低,则转子的转速将会如何变化?
A变大 B保持不变 C变小
回复
feidankt66
2011年05月15日 16:45:12
29楼


10KV电容柜一般不设保护跳闸的(所谓的跳闸是指上一级真空断路器跳闸,国内目前做法一般10KV电容柜进线端必设一“真空断路器”来给电容柜做进线保护,比如;过流及短路保护)而电容柜内的单台电容器只设熔断器作为短路保护。所谓的跳上一级断路器只是电容柜前后门和断路器连锁是保护检修人员用的,电容柜门没关闭 上一级断路器不能合闸 若电容柜门被误打开,则上一级断路器必须跳闸,从而起到保护检修人员的作用。
回复
wyfanyu
2011年05月15日 20:02:52
30楼
你的电容器组的断路器上本身就带有专门用于电容器的综保装置呀,哪里还需要从下面接线?
回复
mt0616
2011年05月16日 07:55:58
31楼
保护跳闸就是接电容出线柜
回复

相关推荐

APP内打开