【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年05月12日 14:29:31
来自于继电保护
只看楼主

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?

10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
免费打赏
lyuanjie75
2011年05月16日 10:17:21
32楼
1、电容柜内安装喷逐熔断器作为短路保护;
2、高压断路器根据电容器的额定电流设置过电流及过电压和欠电压保护;
回复
imfocus
2011年05月16日 12:23:28
33楼



赞同
回复
gzhlong
2011年05月16日 14:30:33
34楼
高压电容柜的真空接触器主要作用是手动或自动控制电容器的投切,电容器的保护专门有电容控制保护柜,其功能与变压器出线柜保护大同小异,电容保护柜的真空断路器灭弧室是专切电容的,订货时请注意,二次保护线路可参看标准图集。
回复
linfangxun
2011年05月16日 16:26:57
35楼
你们的10kV电容柜不是有真空断路器?
回复
zoushq
2011年05月16日 21:23:25
36楼
严格按规程设置相关保护则可!
回复
zhouwei03
2011年05月16日 21:33:13
37楼
不知楼主的问题解决了没有?我做过很多类似的工程,你先看看跟你的是不是一样的
电容.jpg如果是类似有什么问题的可以联系我

[ 本帖最后由 zhouwei03 于 2011-5-16 21:34 编辑 ]
回复
fengfuyue
2011年05月16日 23:07:46
38楼
路过,学习中,谢谢。
回复
wsz198086
2011年06月29日 17:16:58
39楼
电容补偿柜保护信号引出直接接到电容出线柜端子排,再通过端子排接入综保装置即可