挡土墙能否直接作为建筑物的基础
yeshimiao
yeshimiao Lv.5
2011年05月12日 11:33:18
来自于地基基础
只看楼主

目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下

目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下
免费打赏
liangbong
2011年05月12日 11:52:19
2楼
绝对不行!而且主体建筑的基础和挡墙的基础还要脱离开。
回复
x1xqq
2011年05月12日 12:03:03
3楼
不知挡土墙有多高?
若4、5米高,相当地下室三侧有土,一侧无土,此种情况还是常见。
回复
yeshimiao
2011年05月12日 12:35:18
4楼
规范上有没有相关规定啊?要说服业主。最好能找到相关规范!
回复
yeshimiao
2011年06月15日 15:06:53
5楼
自己顶下啊 高手帮忙提提意见!
回复
ymfzju
2011年06月15日 15:24:48
6楼
房子高不高?如不高的话问题也不大。挡墙配筋及尺寸应按受力情况改变。
回复
yang494854609
2011年06月15日 19:33:44
7楼
可以,但挡土墙的设计应该按同建筑物使用寿命一样长设计
回复
xiaocui927
2011年06月23日 02:26:21
8楼
能不能做要进行核算验算,上部建筑会传到下部挡墙上轴力 水平力 还有弯矩 把上部建筑物的这些荷载反加到当墙上 再对挡墙进行验算 包括稳定性 地基应力 墙身强度 若通过 则可以
否则不行
回复
小郑1995
2020年09月29日 10:44:35
9楼

化工企业总图运输设计,书里的竖向设计,阶梯竖向布置里有提到要计算侧压力,且距离不小于2.5m。但是在其他设计书里也有建筑物直接放在挡土墙上的例子

回复
lxq0828
2020年09月30日 09:52:26
10楼

规范上有没有相关规定啊?要说服业主。最好能找到相关规范!

回复
hailisb
2020年10月13日 21:31:20
11楼

同问呀!规范上有没有相关规定啊?要说服业主。最好能找到相关规范!