我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器但是它没有给出对应熔断器的具体型号 请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?PS:电压等级为12KV
我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器
但是它没有给出对应熔断器的具体型号
请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?
PS:电压等级为12KV
22楼
回复
23楼
studying,thank for everybody.
回复
24楼
路过 学习了
回复
25楼
6300KVA变压器要用断路器,不能用负荷开关加熔断器来保护,负荷开关和熔断器组合,各地供电公司规定不同,一般用在小于1250KVA变压器的高压保护,有些地方规定小于800KVA才可使用。
回复
26楼
一般用在大于1250KVA变压器的高压开关不能用负荷开关加熔断器来保护,需要真空断路器才行,遇此情况应与业主方商量更改方案
回复
27楼
没有见过那么大的,路过学习一下。
回复
28楼
回复
29楼
厂家宣传不靠谱,到西安做过开断型式试验吗?要有数据讲道理!!
回复
30楼
大家不要误解。
首先声明:本人不是珠海埃尔凯的人!
珠海埃尔凯在6300KVA变压器时采用的是隔离开关、真空断路器一体化的VLBS(H)的东西,有额定电流、分断能力等具体参数的。
至于熔断器嘛,如果要,厂家可以定做的。
回复
31楼
呵呵,熔断器厂家就在我们厂隔壁,用于变压器保护的熔断器最大可以做250A-315A 往大做是骗人的,本人十分讨厌埃尔凯,东西贵的要死,态度还傲慢,超2000KVA,10KV,以上变压器供电局是不允许用熔断器保护的,本人经常和那些供电局打交道,
回复