我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器但是它没有给出对应熔断器的具体型号 请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?PS:电压等级为12KV
我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器
但是它没有给出对应熔断器的具体型号
请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?
PS:电压等级为12KV
12楼
纯技术方面的探讨,挺好的
回复
13楼
真可爱,国内熔断器厂家还没有生产出来800A的高压熔断器,那来的800A熔断器?一般250-315算最大的了,6300KVA额定电流363.A 熔断器一般适合2000KVA及以下的变压器保护,6300KVA的变压器用熔断器保护?脑子有毛病,国内做不出来适合保护的熔断器,
回复
14楼
珠海埃尔凯,纯属骗子,没有听说过真空负荷开关配熔断器高达250A以上的
回复
15楼
用词要文明,请不要人身攻击。。
回复
16楼
6300KVA变压器要用断路器,不能用负荷开关加熔断器来保护,负荷开关和熔断器组合,各地供电公司规定不同,一般用在小于1250KVA变压器的高压保护,有些地方规定小于800KVA才可使用。
回复
17楼
你要是真的用的话,一定在电业公司那里批复不了,6300KVA的变压器已经很大了,应该有很完善,很可靠的保护装置了。
回复
18楼
回复
19楼
楼上的兄弟们已经说的很清楚了,我想问问楼主,你什么项目用到这么大变压器的?
回复
20楼
一般用在最大1250KVA变压器的高压保护,我们这儿一般是这样的,再大的要微机保护
。
回复
21楼
10KV ,有这么大的变压器吗?
有没搞错?
回复