【求助】关于6300KVA变压器保护的熔断器选择问题
legend429
legend429 Lv.2
2011年05月12日 10:21:27
来自于变压器
只看楼主

我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器但是它没有给出对应熔断器的具体型号 请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?PS:电压等级为12KV

我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器
但是它没有给出对应熔断器的具体型号
请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?

PS:电压等级为12KV
免费打赏
z1g2d3
2011年05月12日 12:27:18
2楼
负荷开关用熔断器保护变压器,最大可保护1250KVA变压器
回复
legend429
2011年05月12日 13:21:43
3楼


但是上面确实是这么说的 我上个截图吧
回复
chenrongtao
2011年05月13日 10:57:48
4楼
学习了,没用过这大的变压器配负荷开关,
回复
jlkinglor
2011年05月13日 12:35:52
5楼
请问下2楼的1250kVA的数值是规范里的,还是样本里介绍的呀
回复
hdmusic
2011年05月13日 12:58:34
6楼
样本里面不是说了吗

800A的12KV无撞针式熔断器

额定电流I=6300KVA/√3*12KV=303A,但变压器高压侧的熔断体按2倍额定电流选择,即303*2=606A

因此可选800A/12KV的熔断体。

画红框的部分,楼主不仔细看?
QQ截图未命名.png

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-5-13 22:03 编辑 ]
回复
dxdq123
2011年05月13日 14:54:56
7楼
回复
今夜星辰
2011年05月13日 15:52:39
8楼
无撞针,也就不开断,就靠熔断器熔断做保护,可以~~~
带撞针肯定不行
回复
wj34711
2011年05月13日 15:54:12
9楼
路过学习,观看
回复
fulyxu
2011年05月13日 15:58:42
10楼
这样搞,供电局会批吗?
回复
gcylwglx0011223344
2011年05月13日 16:19:48
11楼
学习了,谢谢。。。。。。
回复