【求助】关于6300KVA变压器保护的熔断器选择问题
legend429
legend429 Lv.2
2011年05月12日 10:21:27
来自于变压器
只看楼主

我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器但是它没有给出对应熔断器的具体型号 请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?PS:电压等级为12KV

我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器
但是它没有给出对应熔断器的具体型号
请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?

PS:电压等级为12KV
免费打赏
zhouwei03
2011年05月16日 20:49:45
32楼
我好像记得有规范要求在1250KVA以下的变压器可以采用熔断器来保护,XRNT的熔断器最大就做到125A。再大容量的就只有选用其他方式的了。就算有那么大的熔断器,在供电部门是不可能通过的。

[ 本帖最后由 zhouwei03 于 2011-5-16 20:52 编辑 ]
回复
bcm628
2011年05月17日 08:59:57
33楼
据我所知。800KVA以上的变压器保护就只能用断路器了,630KVA一下的会用熔断器保护。这个国家是有规定的,可以去查标准。熔断器一般用做短路保护,而断路器上面的继电保护功能很全面,三段保护,接地保护等等。这么大容量的负荷肯定要用断路器保护。
回复
jiangyunsheng38
2011年05月17日 10:54:43
34楼
学习了