人防地下室里面的柱子配筋的依据是什么?我们都知道在平时工况下,柱子有轴压比限制,也有平时配筋,但是战时情况下,轴压比还有没有什么限制呢?还用不用考虑轴压比呢?还有战时柱子配筋有依据吗?规范上面关于柱子战时配筋没有说明,所以现在上来跟大家讨论讨论,望有经验的同行能提提宝贵意见看法,期待中,谢谢!
人防地下室里面的柱子配筋的依据是什么?我们都知道在平时工况下,柱子有轴压比限制,也有平时配筋,但是战时情况下,轴压比还有没有什么限制呢?还用不用考虑轴压比呢?还有战时柱子配筋有依据吗?规范上面关于柱子战时配筋没有说明,所以现在上来跟大家讨论讨论,望有经验的同行能提提宝贵意见看法,期待中,谢谢!
2楼
没人知道 哈哈
回复
3楼
1、如果是单纯的人防地下室。根据我的经验轴压比一般都是没有问题的。
2、如果是附建式的人防地下室。一般都是由上部结构来复核柱轴压比的。
所以楼主的问题就没有了,就按平时的计算和配筋就可以得。
回复
4楼
1.如果单建人防地下室覆土较厚2~3m(作景观),轴压比会大于0.9;
2.附建式的人防地下室上部结构1~2层,轴压比未必由上部结构来控制.
规范上面关于柱子战时配筋没有说明,就不用考虑轴压比.
不要用非人防结构理论来理解人防
回复
5楼
关于人防的问题。其实也不是就非要用什么人防的理论来理解的。作结构设计的是不分什么人防不人防的。我说得是一般的通常的情形。是绝对不能概括全面的。具体的问题还是要具体分析的。欢迎讨论。
1、我认为最好柱的轴压比不要超过1.0。
2、柱子的配筋要取平时和战时的较大值来配筋。
回复
6楼
单建的人防地下室,平时的轴压比自然要控制,不过战时的轴压比一般不会超过1.0;对于附建式人防地下室,平时柱子的轴压比也是要按照规范加以控制,但是战时柱子的轴压比往往超过1.0,有的甚至达到1.3,1.4,柱子轴压比超限会带来什么问题呢?程序(比如SATWE)计算的配筋还准确吗,有谁清楚的,可以讨论一下的,究竟柱子的设计轴力能不能大于柱子的设计承载力呢?大家对此感兴趣的可以发表看法,这样对大家都有提高,谢谢!
回复
7楼
计算人防时的柱配筋时,只能考虑上部的自重,活载不参与组合,不至于轴压比超那么多,计算是否考虑了活载的原因
回复
8楼
我也感到很疑惑,很想详细了解一下!
回复
9楼
怎么没有下文了 ?我一直关注在ing|!
回复
10楼
人防荷载的来源:来源于核爆炸冲击波
人防荷载的作用时间:很短,1秒钟左右
人防荷载的作用次数:一次(整个结构寿命期内一次)
人防荷载的性质:突加快卸的瞬时动力荷载
人防荷载的分布:同时、均匀、满布
人防荷载的分项系数:分项系数=1,原因是:偶然性荷载不乘分项系数;人防结构可靠度要求比工民建结构低。
可用“等效静载法”、可拆开为单个构件进行计算(规范用三个系数过渡到等效静载)
控制柱子轴压比的目的无非是为了控制其延性,轴压比小则延性好。3楼所述经验解释了理论和实际应用的结合问题。
回复
11楼
同意楼上,瞬时作用下钢筋和混凝土强度还都提供呢:lol