埋地消防水池进水管上阀门、附件设置问题
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2011年05月11日 16:15:32
只看楼主

在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ]

在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。

为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。

[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ]

埋地消防水池进水管.jpg

免费打赏
bboo1218
2011年05月13日 14:06:02
12楼
那可以安装在水池内部,靠近检修口
回复
huashengren
2011年05月13日 16:06:33
13楼
干嘛不用电动阀,用液位控制
回复
wushin
2011年05月13日 18:31:40
14楼
你可以用遥控浮球阀,但是必须要有水井
回复
ljt770411
2011年05月13日 23:52:00
15楼
此处可以设置阀门井,设置液位控制阀,同时也要在水池頂设置检修井,方便浮球阀检修
回复
lups0523
2011年05月14日 10:55:09
16楼
室外阀门井
回复
yyanjun0001
2011年05月15日 09:25:01
17楼
图集上貌似都是水池为地面上构筑物。?????????????
这明明是地下的嘛
回复
tianweizhao30
2011年05月15日 13:43:55
18楼
可以将阀体安装在泵房内,液位支管埋地接入水池内就行了,现在的普通电动阀不好用,震动和噪音太大,容易坏,好的太贵,还是别用电动阀。
回复
yl_415
2011年05月16日 08:47:42
19楼
那可以安装在水池内部,靠近检修口
回复
luyanbo163
2011年05月16日 11:21:20
20楼
别用电动阀,做浮球阀就可以了,靠近人孔附近,便于检修和安装。
回复
bboo1218
2011年05月17日 10:05:08
21楼
是啊,说的很细啊
回复