变压器到底该选大还是选小
yanxinfa
yanxinfa Lv.2
2006年04月28日 15:06:55
来自于变压器
只看楼主

通常我在做10KV变配电设计时,对于变压器总想尽量用少量的大容量变压器。我认为,变压器少了,高压投资就少了,同样总容量的变压器,一台大的比两台小的肯定便宜,能耗也低一些,维护也少一些。可是总有人说变压器坏了怎么办,一、二级负荷肯定至少有两台变压器,互为备用。至于三级符合,短时间的停电问题也不大。何况现在民用的10KV变压器都是用干式变压器了,有几个人看见过他出问题。开始按大变压器做法估价,并且报进了概算,但是业主非要用小变压器,最后造价超了。弄得非常难受,各位看看这民用的变压器到底该怎么选?

2006年04月28日 15:23:25
2楼
根据负荷性质选择,主要考虑负荷稳定性,要求的可靠性,以及经济运行要求,在结合初始投资上需做综合比较
回复
xuan2281
2006年04月28日 17:17:10
3楼
从电网企业的角度,楼主的观点是错误的

电网企业设备选型的原则顺序是:首先要安全、可靠,两台比一台可靠,其次技术成熟先进,对变压器的要求就是型号达到11型,容量上采用“小容量,多布点”的原则,主要就是为了节能降耗,第三才是投资
回复
ljs1399
2006年04月29日 18:38:13
4楼
压器到底该选该选大.
回复
wzfff8@co163
2006年04月29日 20:52:35
5楼
同意三楼的观点
回复
hmshzh
2006年04月30日 09:55:37
6楼
这种一般都由供电局根据业主的提交的负荷需求和分布来出方案的啊
回复
bqg
2006年04月30日 10:46:20
7楼

同意2楼的.
回复
renlili2005
2006年04月30日 15:33:50
8楼
回复
wanghoujun-666
2006年05月03日 12:12:12
9楼
好象最经济的选择是30%至70%的负荷最好的,指的是负荷占变压器容量的百分数。
回复
haihejkle
2006年05月03日 22:45:51
10楼
变压器 不能乱选的
他的 符合利用率一般 要 在 0.75~0.85之间为宜啊 注意要合理利用
回复
shankongyue
2006年05月04日 00:10:46
11楼
高变我遵循利用率,同意2楼、3楼观点;
再有就是空调系统占用很大比例,适时可以运行一台;
其它可以启用发电机、eps等辅助设施;