框架结构 楼梯
夜侦探
夜侦探 Lv.8
2011年05月11日 00:17:38
来自于工地图片
只看楼主

框架结构 楼梯

框架结构 楼梯

旋转 20110120597(1).jpg


旋转 20110120598.jpg


旋转 20110120600(1).jpg


旋转 20110120600.jpg

免费打赏
qiushouge2
2011年05月11日 17:21:33
32楼
很不错啊 很不错
回复
beixijiaojia
2011年05月11日 17:25:17
33楼
看来大家对梯柱的看法最多,我也看着这几根柱子好难受,一般的做法都通道顶了吧
回复
wkh1102
2011年05月11日 17:48:53
34楼
哪位好心楼主能不能指出新抗震规范哪条规定了梯柱得伸到顶啊?麻烦有心楼主回答了。
回复
wheat2000_li
2011年05月11日 18:51:52
35楼
拜托,回帖的都搞过设计没有?框架结构,不是砖混,梯柱通到顶干什么?
说浪费的,说不合理的,倒是说个理由啊
楼梯设在端部,倒是值得商榷,没有平面不好说
回复
ice_nyh
2011年05月11日 19:01:39
36楼
梯柱伸到框梁底,不然梯柱以上的填充墙超长了!
回复
hkunicorn
2011年05月11日 19:03:27
37楼
没必要吵架,楼上的意见大部分是对的,现在梯柱一般都做到顶了。
就竖向承载来说,楼主图片这样就可以了。
但在水平力作用下,由于斜板的支撑作用,框架结构中楼梯间分到的地震作用最大,是最容易破坏的位置。
而楼梯是建筑中重要的逃生通道,必须保证楼梯不能首先发生破坏。
所以现在增加了两处构造:梯柱与框架梁拉通;梯板负筋拉通并延伸至平台板。
规范最没要求,但模型概念还是要有的。虽然软件计算仍然不准确,但构造上要有保证。抗震概念设计就是这个意思。
回复
csj1108
2011年05月11日 19:41:33
38楼
楼梯结构和我们工地的一样
回复
小狼
2011年05月11日 20:00:48
39楼
施工还不错,但是楼梯那个设计看起来感觉有点变扭。
回复
youluoyang
2011年05月11日 20:07:34
40楼
新规范规定,梯柱应该从下一直升上去,不能像这个工程这样只升到一半
回复
喻栋
2011年05月11日 20:14:08
41楼
这个好像和现行抗震规范不符啊,还是形成了框架短柱。对抗震不利
回复

相关推荐

APP内打开