学校消防、给水可以共用一条供水管吗?
jeffknight
jeffknight Lv.2
2003年02月24日 08:13:09
只看楼主

本人是新手,规范掌握得不是很全,手头没有相关资料,不知学校消防、给水可以共用一条供水管吗?

本人是新手,规范掌握得不是很全,手头没有相关资料,不知学校消防、给水可以共用一条供水管吗?
免费打赏
ldsun
2003年02月24日 08:15:59
2楼
你的问题太笼统,一般来说,室外管道可以共用,室内管道一般最好不共用。
回复
jeffknight
2003年02月24日 08:20:45
3楼
室内管道是否能共用,有什么规定吗?
回复
ldsun
2003年02月24日 08:25:40
4楼
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
六、消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。淋浴用水量可按计算用水量的15%计算,洗刷用水量可不计算在内。

室内消防及生活用水都比较简单时可以共用,但共用管道时要考虑生活水的防污染措施。
你能说说具体是什么建筑吗?
回复
jeffknight
2003年02月24日 08:30:13
5楼
是所中学,生活用水只有卫生间。
回复
ldsun
2003年02月24日 08:37:50
6楼
中学有很多建筑啊,教学楼、办公楼、实验楼、宿舍楼、体育馆等等,而每一建筑又有不同规模,其消防等级又不同。
现在一般室内都不公用管道。
回复
jeffknight
2003年02月24日 08:39:20
7楼
是所乡村中学,只有教学楼,带卫生间。
回复
ldsun
2003年02月24日 08:41:12
8楼
消防供水有保障吗?
回复
jeffknight
2003年02月24日 08:45:20
9楼
消火栓系统水源为市政自来水给水管网,水压足够。
回复
ldsun
2003年02月24日 08:49:56
10楼
消防用水单独引入,管路可不设水表
生活水管道上水表可以小一些,计量准确。
管路还是分开为好,多花的钱很有限。
回复
jeffknight
2003年02月24日 08:52:37
11楼
多谢、多谢!
回复

相关推荐

APP内打开