【急求】煤气管道和110kV钢管杆水平安全距离问题
richie0306
richie0306 Lv.2
2011年05月10日 10:43:21
只看楼主

RT

RT
y502x
2011年05月14日 09:04:16
2楼
110KV线路:垂直4M。水平:开阔地带时最高杆塔高;路径受限地区{最大风偏时}4M。
回复
永无止境
2011年05月16日 09:37:30
3楼
2#的正解 赞一个
回复
woguanjun_2002
2011年08月25日 17:02:37
4楼
根据GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
表13.0.11
输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求的规定和2楼相同,垂直水平都为4米。
但是,同时加了说明:该种特殊管道是指“架设在地面上输送易燃、易爆物品的管道”。鉴于一般燃气管道敷设于地面以下,而且题目问的是基础距离而不是导线距离,所以该规定不适用!
搜索了不少电力规范,针对这点没有明确说明。估计编者也是考虑该种管道对电力线路影响有限,故意不规定距离,把定距权放给燃气的管理部门,所以查到GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》表 8.2.9-1 地下液态液化石油气管道与建、构筑物或相邻管道之间的水平净距中规定电杆(塔)的基础 ≤35kV 2米; >35kV 5米,所以执行该题目执行5米较为合理!
对否?欢迎讨论!
回复

相关推荐

APP内打开