请教球墨铸铁管施工工艺
mupingjh
mupingjh Lv.2
2006年04月28日 09:53:22
只看楼主

我第一次使用球墨铸铁管,我们的工程分包给了施工队,管材管件我们自己供货。他们请了一位自来水公司的师傅,提的管件都是全盘的,有很多承盘直管,他说管与管件连接处都加承盘直管,便于维修,我觉得太浪费管件,造价太高。请有经验的高手指点,可不可以不用或少用直管?

我第一次使用球墨铸铁管,我们的工程分包给了施工队,管材管件我们自己供货。他们请了一位自来水公司的师傅,提的
管件都是全盘的,有很多承盘直管,他说管与管件连接处都加承盘直管,便于维修,我觉得太浪费管件,造价太高。请有经验的高手指点,可不可以不用或少用直管?
免费打赏
fu
2006年04月28日 13:00:56
2楼
你们供货又不安装?呵呵,等着宰吧,只能听师傅的啦,除非你技高一等
回复
master99
2006年04月28日 13:09:14
3楼
你师傅的话从某种意义上讲是对的!对于安装检修都好!对于你们应该费用就高!
其实,用什么管件,主要看检修率和施工图纸!
一般设计院都给你设计好了!上边有承插示意图,而且什么地方采用承盘短管,什么地方采用插盘短管,上边也有显示!

回复
mupingjh
2006年04月28日 14:22:43
4楼
谢谢青春舞者,我们的施工图纸是你设计的就好了。设计院只给了一张给水管网平面图,什么示意图也没有。别的不说,室外的阀门井和室内图纸上的位置都对不上。我们不是甲方,只是总包方。
回复
tyj1972
2006年06月14日 10:42:48
5楼
budong