我单位使用S11-630 DYn11油变供 1吨中频炉电源,中频炉电流约900A(指针表),总断路器DW45上显示1300A,变压器使用一周后烧毁,请教原因及对策,变压器厂家说提高变压器短路阻抗,不知有用否?
我单位使用S11-630 DYn11油变供 1吨中频炉电源,中频炉电流约900A(指针表),总断路器DW45上显示1300A,变压器使用一周后烧毁,请教原因及对策,变压器厂家说提高变压器短路阻抗,不知有用否?
2楼
中频电流和总电流不是同一个电流,总电流才是变压器二次电流,1300A,不知道变压器二次电压为多少。感觉变压器是由于过载而烧毁。再则,谐波电流在电流表上是反映不出来的
回复
3楼
变压器为10000/400,额定电流909A
回复
4楼
“总断路器DW45上显示1300A,变压器使用一周后烧毁”,正同上面朋友们所说,630变压器的额定电流只有909A,负荷到了1300A,因变压器在短时间内有一定的过负荷能力,所以,到一周后才(完全)烧毁。
改进措施:把变压器换大到1000KVA的,无其他方法!
回复
5楼
回复
6楼
说的有理!估计没有其它办法了,只有换变压器了。
回复
7楼
你用的变压器是通用变压器你的中频炉是电弧炉还是加热炉。即短时工作还是长期连续工作制。如果是短时工作制,应选用专用的电炉变压器,其短路阻抗很高,不怕短路。即厂家说的采用高阻抗的变压器。如果是连续工作制,变压器选小了,应选到1250KVA,把变压器抽芯,如果是三相绕组均过载烧坏,肯定是过载了,只能换大。如果是结构变形损坏就是变压器的短路阻抗太小或机械强度在差,不合适。此外由于中频设备是电子设备,其产生的高次谐波影响也不可忽略。
回复
8楼
首先变压器容量小了
回复
9楼
变压器的容量选少了!!断路器的断开电流设高了,没起保护作用。
回复
10楼
有2个方面:1、变压器的容量选小了,选变压器时选用专用变也更好;
2、中频炉的高次谐波很大,要进行谐波处理。(不然会影响电网的)
另外,请问楼主:1吨的中频炉是不是练钢的炉(加热)
?