列位,做现浇楼板时遇到下列情况该如何处理:问题1:室内楼板面标高为H,室外(就算是阳台吧)楼面标高为H-0.05,该处楼板计算时,高差处在pkpm的边界条件里面按简支还是固端输入?问题2:边缘梁处的楼板配筋是按照最小配筋率画图还是按照楼板的构造(对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,)来画图。问题3:建筑物长L=80m,4层,没有设缝设的后浇带,并增设温度钢筋,温度钢筋的设置是在建筑的屋面设置还是2层+3层+屋面

列位,做现浇楼板时遇到下列情况该如何处理:
问题1:室内楼板面标高为H,室外(就算是阳台吧)楼面标高为H-0.05,该处楼板计算时,高差处在pkpm的边界条件里面按简支还是固端输入?
问题2:边缘梁处的楼板配筋是按照最小配筋率画图还是按照楼板的构造(对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,)来画图。
问题3:建筑物长L=80m,4层,没有设缝设的后浇带,并增设温度钢筋,温度钢筋的设置是在建筑的屋面设置还是2层+3层+屋面
都设置,设置的部位是在建筑物的中部1/3L内还是两端的1/3L处设置。
对于问题1我是按简支考虑,问题2 我是按8@200考虑,问题3我是按2+3+屋面的中部1/3L内设置。不知道对不对麻烦指点下。
免费打赏
屎太浓
2011年05月09日 20:39:50
2楼
错层的地方我一般是按固端考虑的。毕竟隔跨有板平衡掉弯矩。
回复
bigbear308
2011年05月10日 02:50:25
3楼
1、按固端设计,配筋可小些
2、考虑抗裂和梁刚度,还是按最小配筋率合理
3、温度筋应设在2、3、4层全部(只设局部与不设没区别,温度伸缩是整体作用),屋面温度变化较大,只设温度筋不合理,一般要双层双向配筋
回复
zhl661210
2011年05月10日 08:44:36
4楼
很好啊,值得学习
回复
xianyu-win
2011年05月10日 09:12:19
5楼
谢谢!还是第一个有点疑问,楼板面标高有高差,在施工时里面的钢筋并不连续,那么如果按照连续板考虑的话,在实际施工中会不会达不到设计的要求呢?