三维输入中有个刚架活荷载和檩条活荷载,具体取的时候怎么取?规范中我只看到屋面活荷载取0.5.二者有什么区别?
三维输入中有个刚架活荷载和檩条活荷载,具体取的时候怎么取?
规范中我只看到屋面活荷载取0.5.
二者有什么区别?
2楼
钢架的活荷载一般取0.3,具体原因可见CECS102:2002强条3.2.2的注!
回复
3楼
你可以看一下钢结构规范对它的解释,要加上面积大于60而且只能有一个活荷载的情况才能取0.3.二者好象也有矛盾?
而且我想知道的是刚架活荷载和檩条活荷载,具体在STS中输入多少?
回复
4楼
你关键要考虑荷载的传递方式,屋面荷载不是直接加在刚架上的,屋面板架设在檩条上,檩条架设在刚架上,屋面活荷载对檩条起影响,对檩条来说,活荷载主要是屋面活荷载,雪荷载(不和活载同时考虑),积灰荷载,施工荷载等,这些荷载是通过檩条传递到刚架上的。
具体活载取法包括你对普钢规范的理解都可以去中华钢结构论坛的次结构板块,里面有你所提的问题的具体说明和讨论,我这里就不贴出来了,你可以过去看一下。
回复