【求助】大家看看这个保护跳闸的原因
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2011年05月08日 17:45:14
来自于继电保护
只看楼主

电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。

2011-05-06_13-11-04_709.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]

2011-05-06_13-11-04_709.jpg

免费打赏
ldsuede
2011年05月10日 15:23:18
12楼
发重复了

[ 本帖最后由 ldsuede 于 2011-5-10 15:32 编辑 ]
回复
ldsuede
2011年05月10日 15:28:42
13楼
同意
另外我认为应该是低压侧B相接地
前提是变压器为DY11连接组别
如果是A相接地短路反映到高压侧应该是IA=-IB, IC为负荷电流
如果是B相接地短路反映到高压侧应该是IB=-IC, IA为负荷电流
如果是C相接地短路反映到高压侧应该是IC=-IA, IB为负荷电流
回复
huangqiyin1991z
2011年05月10日 16:49:50
14楼
学习了 对继保的问题还需大家多多发言
让我们这些学徒多多学习学习
回复
liuzhigang08
2011年05月11日 16:38:36
15楼
学习了 对继保的问题还需大家多多发言,多多学习
回复
lhyaohero
2011年05月11日 23:11:12
16楼
学习了,我们的老先生(我们戏称奥特曼,old man音译)编出个设计院CT选小,定值整低,因运行中过电流所致,而实际上,我这几天看了看定值为10A的柜子实际运行电流才70A左右。说过载保护,闭口不谈某点存在短路进行查找,是不是太怕担责任了?
回复
zyz8438
2011年05月12日 23:22:18
17楼




动作电流10.84A,折算成10kV一次电流200A多,过载,能达到额定电流的3倍多吗?
回复
tqlfxdq
2011年05月13日 08:35:19
18楼
有电...危险...
回复
aiqi501
2011年05月13日 08:45:31
19楼
这里过流I段整定值过小,估计当时的整定是考虑单独一台变压器的,因为系统的增加而没有对保护定值做改动,这是楼主的失误。互感器的变比有点偏小,两台1250的变压器并列估计电流要接近150吧,如果是满负荷运行的话至少要选择150/5,建议选择200/5.还有就是如果保护定值不知道如何确定的话就参照一些估算值,有些时候继电保护还是靠经验的多。理论仅仅是理论。
回复
zrm444
2011年05月14日 21:18:05
20楼
来向各位老大学习的!
回复
jkhzy
2011年05月14日 22:58:28
21楼
回复