电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]
22楼
学习了。。。。。。
回复
23楼
来向各位老大学习的
回复
24楼
严重支持13楼,有图可看,电流波形中B、C两相,相位互差180度,A相正常,说明B、C两相短路。
回复
25楼
单相接地如果是不接地系统,应该其他俩相电压升高1.732倍才对啊,是单相还是相间短路,谁能下个结论?
回复
26楼
楼主,这种微机波形记录长度为故障前2周波,故障后7周波,你也要把故障前的波形图传上来给大家看看,这样便于分析,其次,要说明的是楼主说的过流I段过流是速度保护,不是限时速断保护
没有几个人更比我了解这微机了,呵呵,因为这微机就是我们这生产的,楼主可以加我QQ:29254917
回复
27楼
来学习一下
回复
28楼
故障时,B相电压降低,跳闸后电压恢复,感觉是B相对地。
但A相电流变那么小,就看不明白了。
回复
29楼
来向大家学习。。。。。
回复
30楼
最好把接线图发上来,这样便于分析。
回复