【求助】大家看看这个保护跳闸的原因
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2011年05月08日 17:45:14
来自于继电保护
只看楼主

电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。

2011-05-06_13-11-04_709.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]

2011-05-06_13-11-04_709.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年05月08日 18:15:51
2楼
先问问几个问题:
1、3太变压器低压侧是否有开关?是否3台分开?
2、故障录波中的电压是高压侧的电压吗?
3、你这里所说的过流I段,其定值和动作时间是多少?是不是瞬时速断?
回复
lhyaohero
2011年05月08日 18:36:47
3楼
谢谢老鼠同志的关注:
1.低压侧是分开的开关,2台并联的都是充油断路器,单台的变压器下面的万能断路器。
2.录波是高压侧(高压配电柜)综保的记录。
3.拿这块带2台变压器的柜子来说,柜内CT100/5(这里我感觉设计的有点小,是不是得150/5?),综保整定10A(跳闸电流好像是10.84A左右),动作时间0ms。
回复
zyz8438
2011年05月08日 20:30:08
4楼
1、两台1250kVA变压器用一个开关带,其CT变比100/5,肯定是小了。

2、速断保护(即你所说的过流I段)定值太小。即便是一台1250kVA变压器,其一次额定电流为72A,CT变比为100/5,折合成二次电流为3.6A。速断保护定值只有额定电流的3倍?
回复
lhyaohero
2011年05月08日 20:54:52
5楼
哦 是整定值小了啊 鼠老大 您认为应该咋整定这两台柜子呢?求教了
回复
zyz8438
2011年05月08日 21:12:43
6楼


速断保护必须按照躲过最大运行方式下,变压器低压侧末端三相短路的短路电流来进行整定。你没有提供系统参数,无法具体进行整定。但其数值如果只有变压器额定电流的3倍,肯定是不行的。不知道变压器送电的时候是什么情况?难道3倍的额定电流嫩躲过变压器励磁涌流的冲击吗?
回复
chenng001
2011年05月09日 23:10:13
7楼
同意电老鼠的话,一般油变按8~10倍的额定电流估算
回复
淮岸听风
2011年05月10日 08:37:14
8楼
就算是速 断定值小了,误动的。那录波中的UA电压增高,IA电流为零怎么解释呢?与B相过流有么关系?而且录波中IB是正常值到零,没有增大记录。
回复
zyz8438
2011年05月10日 10:55:14
9楼


我想可能是变压器低压侧某处存在短路,引起编译器高压侧IB和IC增大。本来应该属于变压器过流保护动作,却因为速断保护定值整定有误,而速断保护动作。

应该是变压器平时负荷就很小,IA的电流属于正常值,而不是0。
回复
ldsuede
2011年05月10日 13:27:10
10楼
貌似IB=-IC
BC相间短路?
回复
zyz8438
2011年05月10日 14:09:05
11楼


应该不是B、C相间短路。而是低压侧某相单相接地短路(具体是B相还是C相需要进一步推导),反映到高压侧,B相和C相电流同时升高。
回复