住宅小区-多层住宅50栋,共20万平方,公建5000平方,请问如何设置开关房和变电房?变压器容量如何考虑?谢谢!
住宅小区-多层住宅50栋,共20万平方,公建5000平方,请问如何设置开关房和变电房?变压器容量如何考虑?谢谢!
12楼
变压器采用630*10+400太浪费了,一台变压器需要一套高压设备,高压投资太大。如果改用1000的变压器,相信低压供电半径应该不成问题,由于同一台变压器上的用户数量大量增加了,其需要系数也将下降,合理调整后,应该5-6台1000的变压器就足够了。商业用电可以另装一套专用的低压计量装置,接在就近的变压器上。这样不但一次投资少,而且运行的能耗要降低不少,节能效果更好,运行维护工作量也可以大大降低。
回复
13楼
5-6台1000???
我设计一个110000平方的住宅小区,用了4台1000,2台800的公变,外加2台800的专变(物业,电梯,水泵,消防)
回复
14楼
支持
回复
15楼
1、从供电可靠性、灵活性、延续性上考虑需设一配电房
2、配电房出线后采用开闭所或分支箱带变压器
3、变压器设置原则“小容量、多布点”特别是住宅小区的用电,大容量变压器的损耗很高。
4、不推荐环网,十几台变压器环网非常不现实,无论是单环还是双环可靠性都非常低
回复
16楼
支持楼上的
回复
17楼
支持15楼的
回复
18楼
15楼说的对
回复