住宅小区-多层住宅50栋,共20万平方,公建5000平方,请问如何设置开关房和变电房?变压器容量如何考虑?谢谢!
住宅小区-多层住宅50栋,共20万平方,公建5000平方,请问如何设置开关房和变电房?变压器容量如何考虑?谢谢!
2楼
没人理
采用放射式还是环网?如环网一根电缆带多大容量?计算后住宅变压器容量采用630KVAX10台,商业变压器400KVAX1台,如何考虑高压系统部分?
回复
3楼
6300kVA是不是小了点
200000*40/1000=8000kVA
建议设2座环网站,分别设在负荷中心,至于单环还是双环,要看负荷等级,环网站以下采用放射式供点电,当然也可以采用小环网,最好咨询当地供电局
回复
4楼
多谢!是普通住宅小区。住宅变压器和商业变压器供电是否可从同一环网站引出。如环网站以下采用放射式供电,那各个变电房是否可不设高压柜?
回复
5楼
住宅变压器和商业变压器供电当然可以从同一环网站引出,变电所是否设置高压柜,要看变压器容量和10KV高压电缆长度,或者看到环网站操作是否方便,个人认为,距离大于50米的应该增设高压柜
回复
6楼
住宅变压器和商业变压器供电当然可以从同一环网站引出,变电所是否设置高压柜,要看变压器容量和10KV高压电缆长度,或者看到环网站操作是否方便,个人认为,距离大于50米的应该增设高压柜
回复
7楼
变压器采用一台630KVA,变电房设在多层住宅一楼,请问其高度及平面大小较合理尺寸是怎样?
回复
8楼
住宅小区的面积不小呀,应该采用环网供电。建议设2座环网站,由于是住宅和商业同一供电,我们应该采用双环。,变电房的高度有关根据具体的面积而定呀。
回复
9楼
委托电力设计院设计一下就行了,不用自己烦这神,而且根本不可能自己搞清楚!都是按照规程来做事的。至于变压器的选型要根据小区的户数计算负荷来选择,不是很随便的。
回复
10楼
经过实际工程测算,如果不考虑供电公司的垄断性,所有项目按目前正常价格。40万平米以上,或8台以上箱变,做一个高配是经济合理的,如果没有这么大,内部开环运行的小环网结构是最经济的。
回复
11楼
能提供个环网的方案图过来看看吗?
顺便说说怎么运行的?
回复