哪位老大帮我分析一下广厦总信息结果
bajjggg
bajjggg Lv.2
2006年04月27日 14:30:05
来自于广厦结构
只看楼主

十二、罕遇地震作用下薄弱层验算1、罕遇地震时各层柱设计剪力之和Vx、Vy; 层承载力之剪力Vxv、Vyv; 屈服系数Gsx、Gsy : 层号 Vx(kN) Vxv(kN) Gsx Vy(kN) Vyv(kN) Gsy 1 40385.76 101786.74 2.52 40275.55 100592.88 2.50 2 50346.86 20314.41 0.40 47144.35 20154.06 0.43

十二、罕遇地震作用下薄弱层验算

1、罕遇地震时各层柱设计剪力之和Vx、Vy; 层承载力之剪力Vxv、Vyv; 屈服系数Gsx、Gsy :

层号 Vx(kN) Vxv(kN) Gsx Vy(kN) Vyv(kN) Gsy
1 40385.76 101786.74 2.52 40275.55 100592.88 2.50
2 50346.86 20314.41 0.40 47144.35 20154.06 0.43
3 35589.43 27208.29 0.76 32626.99 26878.04 0.82
4 30416.03 25632.08 0.84 29382.39 24894.30 0.85
5 27188.95 23770.22 0.87 26976.96 23432.56 0.87
6 24944.80 21023.67 0.84 24875.76 20685.87 0.83
7 22680.47 20025.88 0.88 22485.90 19674.29 0.87
8 19719.97 18326.63 0.93 19514.44 17970.80 0.92
9 15445.41 15919.39 1.03 15478.67 15557.01 1.01
10 10977.53 12884.28 1.17 11939.57 12485.39 1.05
11 3307.45 3992.79 1.21 3408.93 3926.77 1.15

2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
塑性层间位移角upx/h、upy/h; 层高h.

X 方向:
层号 Ux(mm) ux(mm) Atpx upx(mm) upx/h h(m)
1 1.3076 1.3076 1.80 2.3537 1/ 424 1.00
2 28.8518 27.5442 2.70 74.4491 1/ 67 5.00
3 45.8471 16.9954 1.80 30.5916 1/ 120 3.70
4 60.8997 15.0526 1.80 27.0946 1/ 129 3.50
5 77.6795 16.7798 1.80 30.2036 1/ 115 3.50
6 94.2315 16.5520 1.80 29.7935 1/ 117 3.50
7 109.5470 15.3156 1.80 27.5680 1/ 127 3.50
8 122.7265 13.1795 1.80 23.7231 1/ 147 3.50
9 133.1713 10.4448 1.80 18.8006 1/ 186 3.50
10 140.5222 7.3509 1.80 13.2317 1/ 264 3.50
11 146.4890 5.9668 1.80 10.7403 1/ 325 3.50

Y 方向:
层号 Uy(mm) uy(mm) Atpy upy(mm) upy/h h(m)
1 1.3687 1.3687 1.80 2.4637 1/ 405 1.00
2 31.5374 30.1687 2.70 81.5210 1/ 61 5.00
3 50.9790 19.4416 1.80 34.9950 1/ 105 3.70
4 67.8319 16.8529 1.80 30.3353 1/ 115 3.50
5 84.5773 16.7454 1.80 30.1417 1/ 116 3.50
6 100.7009 16.1235 1.80 29.0224 1/ 120 3.50
7 115.3057 14.6048 1.80 26.2886 1/ 133 3.50
8 127.6082 12.3025 1.80 22.1445 1/ 158 3.50
9 137.0940 9.4859 1.80 17.0746 1/ 205 3.50
10 143.5915 6.4974 1.80 11.6953 1/ 299 3.50
11 148.3121 4.7206 1.80 8.4972 1/ 411 3.50

十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值

层号 X向承载力比(本层/上层) Y向承载力比(本层/上层)
1 501.06% 499.12%
2 74.66% 74.98%
3 106.15% 107.97%
4 107.83% 106.24%
5 113.06% 113.28%
6 104.98% 105.14%
7 109.27% 109.48%
8 115.12% 115.52%
9 123.56% 124.60%
10 322.69% 317.96%
11



第一条:1、罕遇地震时各层柱设计剪力之和Vx、Vy; 层承载力之剪力Vxv、Vyv; 屈服系数Gsx、Gsy
这条有规范对应的吗?我找不到,也不知道怎么判断这条信息???
第二条:2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
塑性层间位移角upx/h、upy/h; 层高h.
这条是不是只对抗规《抗震》表5.5.5不超过1/50???
第三条:十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值
这条信息有什么用,也找不到具体规范???
请大家帮一下忙,搞定它好吗?在此先谢了!!!!
免费打赏
yl327
2006年06月22日 09:57:15
2楼
“第三条:十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值”
在《高规》4.4.3 A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。
回复
yl327
2006年06月22日 10:17:07
3楼
“第二条:2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
塑性层间位移角upx/h、upy/h; 层高h. ”
《高规》 4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
回复