怎样计算变压器的合闸涌流?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年04月27日 14:15:28
来自于变压器
只看楼主

怎样计算变压器的合闸涌流?如何计算啊,平时大家选变压器高压侧熔断器时,有没有考虑这个----变压器的合闸涌流??????

怎样计算变压器的合闸涌流?
如何计算啊,平时大家选变压器高压侧熔断器时,有没有考虑这个----变压器的合闸涌流??????
免费打赏
chenghuangjulv
2006年04月27日 16:12:41
2楼
变压器的合闸涌流一般是变压器额定电流的5--8倍,时间很短,变压器高压侧熔断器能承受瞬时数倍电流!
我只能回答这些,期望高手解答!
回复
dsy123456
2006年04月27日 17:05:30
3楼


时间很短,变压器高压侧熔断器能承受瞬时数倍电流! ---这句好~~~~
回复
lizhouxuan
2006年04月28日 19:21:23
4楼
变压器合闸时产生的励磁涌流是一个逐渐衰减的过程,计算比较麻烦,一般采用估算法:
一、110KV及以上大型变压器, 是额定电流的8—12倍(衰减初期的瞬时峰值,这个时间极短),以后逐渐衰减直至正常,这个过程大约15~20分钟;
二、35KV及以下小型变压器, 是额定电流的3—6倍(同上,根据容量大小而定),衰减过程大约10分钟以内。
如果有朋友对计算过程感兴趣的,我随后贴上,但很麻烦。
回复
zx0225555
2006年04月28日 19:40:16
5楼
高手,熔断器的问题,和涌流没有太大关系,还的看变压器本身的容量
回复
dsy123456
2006年04月29日 07:46:43
6楼


这么大电流,保护的熔断器不会烧掉吗?
若10kV的小型变压器
回复
sxqwjh
2008年09月16日 20:41:53
7楼
上述帖子中关于过程时间是否有出入,时间应以秒计算。
回复
信马由缰
2008年09月16日 21:49:03
8楼



支持!
回复
信马由缰
2008年09月16日 21:49:32
9楼


支持!
回复
stlinh
2008年09月17日 11:08:44
10楼
就此问题再延伸一下,变压器瞬间停电后不到0.5秒钟又重合闸,这样变压器能否经受得住,因架空电路送电的变压器经常有发生.请高手指教!