现在的这个项目,有很多负载的功率,电流设备那边没提过来。但是GCk柜又必须马上生产,所以各个抽屉的出线断路器额定电流都放的很大,不知道到时候接的负载太小有什么问题吗?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-8 10:06 编辑 ]
现在的这个项目,有很多负载的功率,电流设备那边没提过来。但是GCk柜又必须马上生产,所以各个抽屉的出线断路器额定电流都放的很大,不知道到时候接的负载太小有什么问题吗?
[
本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-8 10:06 编辑 ]
2楼
电缆匹配就行,电流可以整定的,不过浪费资源
回复
3楼
到时候有可能起不到保护的作用,电机已经过负荷,但断路器额定电流大,不会跳电,这样对电机伤害就很大,。
回复
4楼
如果电缆没有与断路器配的很适当的话,当电机出现过载的时候,电缆和电机都会受到损害的,因为断路器没有动作,而电缆和电机一直都在过载运行着。
回复
5楼
同意此看法!还是要估算一下设备容量的。
回复
6楼
大了 就过载了!容易烧坏电极和电缆!
回复
7楼
电流过大的话,有时会影响到接地故障保护的灵敏性。但这个问题也不是很大。
回复
8楼
问题不大,设备安装时控制柜上还有空开保护,那个空开应该是和设备容量匹配的;不过,资金多了一点。
回复
9楼
起不到保护的作用啊,容易烧毁电缆啊
回复
10楼
太大了,设备就没有了合适的保护,出现故障后,不能及时排除。
回复
11楼
没有设备就造柜子,哪有这样的搞法的。
回复