本小区(多层、小高层)底层用户用水时,上面几层的用户水表会倒转,当底层用水停止时,上面几层的用户水表又正转,用户老是投诉水表计量会因此而额外增加。请问同行,有什么好办法解决此问题。
本小区(多层、小高层)底层用户用水时,上面几层的用户水表会倒转,当底层用水停止时,上面几层的用户水表又正转,用户老是投诉水表计量会因此而额外增加。请问同行,有什么好办法解决此问题。
2楼
建议最好是给上面几层的用户加装止回阀,这样效果可能会好些。你们小区是不是带有回水的供水方式,如果是,可能是底层用户用水量过大时,上面几层压力过低回水过顶造成的?
回复
3楼
水表倒转也同正转一样走字吗?
回复
4楼
上面几层压力过低回水过顶造成
回复
5楼
由于现在水表灵敏度的提高切有这种情况,安装止回阀无明显效果。我个人以为管道中夹气是主要原因。装表后将表后阀全开将单元阀缓慢打开有助于减小该现象的发生。
回复
6楼
同意思楼上师兄所说装止回阀无明显效果我们这里试过
不过你的解决方法不知道是不是有效?我们这里都用防逆转表
回复
7楼
倒转不走字,打开水表看过
回复
8楼
请问回水过顶是什么意思?
回复
9楼
我也认为是管道中夹气所造成的有时候用户即使不用水的时候表也会转
回复
10楼
本人认为影响程度较大。原因是:正转时的水流方向在表体内是“下进上出”,而且叶轮片上都有顺流角度,而反转(倒流)时,“上进下出”加上叶轮片的逆流角度,阻力大增(与压力成反比)。据生产水表的师傅说,可差50%,即倒流1吨水,表字只转0.5吨,所以要严防倒转。我们这里有个业主家里出了怪事,一个月没住,水表却走了120吨,叫苦不迭,后查实就是在太阳能热水器上少装止回阀,再加上本地近时水压不稳,水表来回折腾所致。不过,光是空气的来回串动,我看影响不大,止回阀的止回压力还应大于0.3KG/CM(3M高水柱),否则效果不好。
回复
11楼
本人统计部分未住人的用户,DN20水表平均每个月走0.75吨水,如果用户长期不住,容易造成投诉,否则基本上用户可以接受。
回复