由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
免费打赏
xianwen1982
2011年05月10日 10:17:44
32楼
按广东高规的要求应该可以的,我们一直都这样做,审图也没异议。
回复
hzr2134
2011年05月10日 10:20:55
33楼
新人路过,等待高工们解答,学习
回复
wilei
2011年05月10日 12:49:57
34楼
这个问题确实很模糊
很容易遇到
回复
caiy312
2011年05月10日 13:11:45
35楼
这个就好多了!按照新高规就方便多了啊!好人啊!
回复
wuyan2312
2011年05月10日 15:12:20
36楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
weimin-cumt
2011年05月10日 16:52:19
37楼
菜鸟轻轻的飘过,不留下一丝的云彩。黯然回首,我也不再当年。
回复
huihui999
2011年05月10日 17:14:35
38楼
学习~~~
回复
answerwxp
2011年05月10日 22:22:56
39楼
新高规是,厚度不大于300,截面高厚比4~8,判定为短肢。