由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
22楼
21楼说得很详细,如果是现在做的设计话,建议按新的高规执行,等你的图要审的时候,应该新的高规也差不多出来了。
回复
23楼
广东砼高规补充剪力墙截面的高度与厚度之比大于4、小于8的墙肢为短肢剪力墙;当剪力墙截面的厚度不小于层高1/15,且不小于300,高度和厚度之比大于4时仍属于一般剪力墙。
回复
24楼
学习了,谢谢指点。
回复
25楼
不必加长的,底层墙变厚是对结构有利的。
回复
26楼
不小于300mm,也就是要大于300mm才能不算短肢,那墙体厚度挺大的,如果层高不是很高的话。
回复
27楼
学习一下
回复
28楼
底层不够的加长吧
回复
29楼
学习了
回复
30楼
一般没做特殊处理~直接加到300厚~
回复
31楼
这个还是要等到新高规出来了在做定论,很多东西规范都没有说得太明白,不过各个地方都有地方规范撒,可以参考
回复