剪力墙结构底层墙厚加大是否为短肢墙?
wypfyz
wypfyz Lv.3
2011年05月07日 11:01:20
只看楼主

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
免费打赏
bingotoo
2011年05月09日 14:40:10
12楼
新高规送审稿的原话:
7.1.7条的 注 中:
注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4 但不大于8 的剪力墙;

【说明】本条是由原规程7.1.2 条部分内容以及7.1.3 条合并修改而成,原规程7.1.2 条的其他有关设计要求
在本稿第7.2.2 条。剪力墙开大洞口时,会形成短肢剪力墙,短肢剪力墙一般出现在多层和高层住宅建筑中。
短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层墙肢出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力,
因此,本规程规定短肢剪力墙应加强,在某些情况下还要限制建筑高度。对于L、T、十字形剪力墙,两个
方向的墙肢高度与厚度之比最大值 4< w w h / b ≤8 时,才为短肢剪力墙。当洞口较小且连梁刚度较大,剪
力墙的受力接近整体小开口墙时,可按整体墙长度判断是否属于短肢剪力墙。
回复
chm0707
2011年05月09日 15:28:05
13楼
底层不满足的剪力墙,加长到满足。
回复
xdq999
2011年05月09日 16:29:41
14楼
广东高规补充规定是墙厚不小于300mm,且不小于层高的1/15仍算一般剪力墙
回复
lsq952
2011年05月09日 17:23:55
15楼
全国民用建筑工程设计技术措施(结构体系)里面有解释,短肢剪力墙的判定要满足下面2个条件:
1、高厚比在5-8之间
2、墙肢两端均与跨高比大于2.5的连梁相连或一端与之相连另一端为自由端。
而且有个注:当墙肢厚度不小于层高的1/12且不小于400时,即使高厚比在5-8之间,也可不判定为短肢剪力墙。
北京市建筑设计技术细则:
1、高厚比在5-8之间为短肢剪力墙
2、高厚比在5-8之间,但墙肢两端均与跨高比不大于2.5的连梁相连或墙长较短但与翼墙相连(翼墙长度不小于其厚度的3倍),可不作为短肢剪力墙。
广东砼高规补充:
剪力墙截面的高度与厚度之比大于4、小于8的墙肢为短肢剪力墙;当剪力墙截面的厚度不小于层高1/15,且不小于300,高度和厚度之比大于4时仍属于一般剪力墙。
回复
xjlml
2011年05月09日 17:34:24
16楼
新高规好像规定厚度大于300就不算断肢墙了?新高规出来了?

xujjwin

  • 断肢墙是什么?

回复
jockliu
2011年05月09日 19:41:45
17楼
新高规啥时候出来?
回复
屎太浓
2011年05月09日 19:48:30
18楼
目前的做法是将剪力墙加长,新高规出来后应该就可以不加长了。
回复
ray236
2011年05月09日 20:27:39
19楼
,高规没说,但广东高规补充规定是墙厚不小于300mm,且不小于层高的1/15仍算一般剪力墙,可以根据这个来判断是否短肢。
回复
cuijunqiang8301
2011年05月09日 21:56:34
20楼
学习了
回复
yhard
2011年05月09日 22:08:50
21楼
转载:《对于短肢剪力墙构件的判定》
下面收集到一些规范、地方规程和一些专家论文的意见:
JGJ3-2002《高规》:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。
注意:高规的规定应该只适用于单肢墙,因为7.1.2.8说:短肢剪力墙宜设置翼缘。对于L形、T形和多肢剪力墙没有规定。
朱炳寅《规范应用图解手册》:截面高度与厚度之比为5~8的单肢剪力墙(墙肢基本上独立工作,与之相连的连梁很弱)。注意:对于L形、T形和多肢剪力墙仍然没有规定。
PKPM软件编制专家:所有墙肢截面高度与厚度之比均为不大于8的剪力墙(墙肢数小于等于2)。注意:可操作性比较强,只是缺少依据。认为多肢剪力墙可不作为短肢剪力墙考虑。
DBJ/T15-46-2005《广东补充规定》:截面高度与厚度之比为4~8为短肢剪力墙,当剪力墙厚度不小于H/15,不小于300,高厚比大于4时可不作为短肢剪力墙。
注意:补充规定给了高厚比4~5间的墙一个名分,不过300厚墙的规定有了一个跳跃,250厚要2000以上才不算短肢剪力墙,300厚可能只要1200,不太妥当。
朱炳寅《建筑结构问答与分析》:剪力墙厚度不小于H/15,不小于300,且长度大于2000,可不按短肢剪力墙。
注意:这是针对广东补充规定的不妥之处提出来的,主要是给了剪力墙在底部加厚后判定一个依据。
北京市建筑设计技术细则,简称《北京细则》:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。但墙肢两侧有强连梁相连(跨高比不大于2.5),或者有翼墙相连的短肢墙,可不作为短肢剪力墙。
注意:对于多肢剪力墙有了较明确的规定。
《福建省建筑结构抗震设计暂行技术规定》:
短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
⑴对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5~8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
⑵对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
注意:这是参照北京细则制定的,不过对于L形、T形要求过低,以至于与异形柱都不能很好的分辨。
结合上面这些规定,对于短肢剪力墙判定的综合依据:
[1]对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5~8的剪力墙属于短肢剪力墙,但是如果两端都有强连梁(跨高比不大于2.5,模型采用开洞输入),形成连肢墙,则可以不看作独立的短肢剪力墙。
[2]对于两肢剪力墙(L形、T形、+形),只要有一肢长度与厚度之比大于8,就可以认为是普通剪力墙。还有一种情况,就是虽然两肢长度与厚度之比都在5~8,但其中一肢有强连梁连接(另外一肢作为这一肢的翼墙,如工字形剪力墙在腹板上开一个门洞。),也不作为短肢剪力墙处理。
[3]对于三肢剪力墙(I形,C形,Z形),只要有一肢长度与厚度之比大于8,就可以认为是普通剪力墙。还有一种情况,就是中间腹板这一肢满足高厚比5~8,另两肢满足翼墙的要求,也不作为短肢剪力墙处理。当然还可以考虑一种保守的判断方法,就是只要同一方向的总肢长与厚度之比大于8,就可以认为是普通剪力墙。
[4]对于高层底部剪力墙加厚(不包括地下室)的情况,剪力墙厚度不小于H/15,不小于300,且长度大于2000,可不按短肢剪力墙。

xujjwin

很详细,谢谢了

回复

相关推荐