剪力墙结构底层墙厚加大是否为短肢墙?
wypfyz
wypfyz Lv.3
2011年05月07日 11:01:20
只看楼主

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
免费打赏
lyrics
2011年05月07日 13:14:40
2楼
这是一个很纠结的东西,翻阅了很多资料,没有一个合理的解释,特别是在300厚时
回复
flytime05
2011年05月07日 15:41:47
3楼
新的全国民用建筑工程设计技术措施(结构体系)里面有解释,短肢剪力墙结构的判定要满足下面2个条件:
1、高厚比在5-8之间
2、墙肢两端均与跨高比大于2.5的连梁相连或一端与之相连另一端为自由端。
而且有个注:当墙肢厚度不小于层高的1/12且不小于400时,即使高厚比在5-8之间,也可不判定为短肢剪力墙。
相类似的规定好像广东省当地的技术措施也有,而且门槛好像更加低
回复
ouyfw71
2011年05月08日 11:20:38
4楼
新高规好像规定厚度大于300就不算断肢墙了
回复
wypfyz
2011年05月09日 11:04:13
5楼
大院一般怎么做的?高手指教一下!
回复
xuan-yun
2011年05月09日 11:42:28
6楼
新高规要出来了
回复
xixiy
2011年05月09日 12:13:15
7楼
新高规出来解释这个问题了,是不算的。
回复
risan
2011年05月09日 12:17:07
8楼

的确,厚度不小于300厚就不属于短肢了
回复
youluoyang
2011年05月09日 12:25:58
9楼
最近手上的一个工程就遇到这个问题 还在纠结中啊
回复
zhangxb0805
2011年05月09日 12:33:42
10楼
新高规是,厚度不大于300,截面高厚比4~8,判定为短肢。你加大截面厚度至350,不论长度,可以不按短肢了。
回复
点心如雪
2011年05月09日 13:05:33
11楼
一直以来都用连梁处理
回复

相关推荐

APP内打开