由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
42楼
以前只记着肢厚比5~8,原来有这么多更详细的规定,学习了!
回复
43楼
非常感谢21楼的回复,刚出的图审查中心让符合高厚比大于4,不小于300,不小于H/15的墙给硬性判定为短肢,非得按高规要求加强竖向钢筋。不管出于规范的理解如何?但21楼的详细解释让我心里更踏实了。谢谢!
回复
44楼
21楼的回复非常好,非常详尽,应该加分!!!
回复
45楼
嗯,有所收获,谢谢
回复
46楼
1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4 但不大于8 的剪力墙;
【说明】本条是由原规程7.1.2 条部分内容以及7.1.3 条合并修改而成,原规程7.1.2 条的其他有关设计要求
在本稿第7.2.2 条。剪力墙开大洞口时,会形成短肢剪力墙,短肢剪力墙一般出现在多层和高层住宅建筑中。
短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层墙肢出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力,
因此,本规程规定短肢剪力墙应加强,在某些情况下还要限制建筑高度。对于L、T、十字形剪力墙,两个
方向的墙肢高度与厚度之比最大值 4< w w h / b ≤8 时,才为短肢剪力墙。当洞口较小且连梁刚度较大,剪
力墙的受力接近整体小开口墙时,可按整体墙长度判断是否属于短肢剪力墙。
回复
47楼
那么多人还是没回答准确
回复
48楼
楼主列举的真详细
回复
49楼
厚度不小于300mm就不算短肢剪力墙
回复