请教师傅:我单位的冷库,高压压力25公斤,低压2公斤,库温2度,很长时间降不下来,R22雪种,请问是什么原因!!!!!!!!!!!!
请教师傅:我单位的冷库,高压压力25公斤,低压2公斤,库温2度,很长时间降不下来,R22雪种,请问是什么原因!!!!!!!!!!!!
12楼
我是来学习的,看了大家的回帖收获很多!
回复
13楼
这个问题我也遇到过。除了各位楼上讲的冷凝器的问题外,还有一个就是膨胀阀调的开启度怎么样,蒸发器有没有结霜,照你的描述,回气管结霜到压缩机,蒸发器如果结霜严重的话,库温也就只能降到这个程度了,就要检查一下化霜是不是好了。如果排除了蒸发器和冷凝器情况外,重点就是膨胀阀的调节了,调这个是需要花很长时间慢慢调的,急不来,相当要有耐心。对了,你的膨胀阀是内平衡还是外平衡?
回复
14楼
看看是不是节流装置堵了。
回复
15楼
学习了,不过对于R22来讲25公斤的压力确实没听说过
回复