请教师傅:我单位的冷库,高压压力25公斤,低压2公斤,库温2度,很长时间降不下来,R22雪种,请问是什么原因!!!!!!!!!!!!
请教师傅:我单位的冷库,高压压力25公斤,低压2公斤,库温2度,很长时间降不下来,R22雪种,请问是什么原因!!!!!!!!!!!!
2楼
冷凝压力表压25公斤?
对于R22工质的系统来说,即使是风冷的,这个压力好像也偏高了吧
表压2公斤对应的蒸发温度再-14度左右,但库温不仅仅是蒸发压力蒸发温度决定的,还和蒸发器换热形式有关,不知你这冷库用什么形式的蒸发器换热,设计库温是多少?
另外,还要看看回气温度如何,回气管是否结霜
回复
3楼
看来你的系统是风冷的,现在的环境温度来看,冷凝压力太高了,库温要求两度的话,吸气压力有些偏低,两点意见供参考
1冷凝器的问题:冷凝面积小,空气流动性差,风扇反转。
2蒸发面积小,或膨胀阀流量不足,感觉一下吸气管的温度有无结霜结露现象。
回复
4楼
问题补充:回气管结霜到压缩机,风冷,库温要求-20度
回复
5楼
那么很明显了,你库温要求-20度,但你蒸发温度才-14度,怎么可能达到设计库温要求呢?
所以目前的蒸发温度(蒸发压力偏高),而这个蒸发压力偏高的原因我认为就是冷凝压力过高所导致。
至于冷凝压力为何会偏高,就需要现场去分析
可能的原因有:工质过多,冷凝器过脏,冷却水温度过高,冷却水流量过小等等等等
回复
6楼
25kg?你的易熔塞和压控真好!
回复
7楼
幽默
回复
8楼
冷凝器设计有问题,或是工质量有问题。
回复
9楼
这样看来你的问题就是冷凝压力过高造成的,随之而来的是供液温度及吸气压力增高,重点查一下冷凝器吧,1冷凝器风扇及电机,
2冷凝器翅片清洗,
3高压表是否抖动,若有抖动即为系统中有空气,应进行排空气处理。必要时回收制冷剂。
回复
10楼
这样看来你的问题就是冷凝压力过高造成的,随之而来的是供液温度及吸气压力增高,重点查一下冷凝器吧,1冷凝器风扇及电机,
2冷凝器翅片清洗,
3高压表是否抖动,若有抖动即为系统中有空气,应进行排空气处理。必要时回收制冷剂。
回复
11楼
高人太多了,基本都说到了,没补充的了。......
回复