屋顶消防水箱如何进水?
lizibin136
lizibin136 Lv.2
2006年04月27日 10:53:41
只看楼主

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?
如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
免费打赏
liu781012
2006年04月27日 22:25:08
22楼
我觉得还是用地下室生活变频水泵直接打上去了。立管既做为住户和消防水箱进水两用。水量都不重要的,最简单就是用遥控浮球阀比较好了,水箱水少了就可以直接补水了,既然是消防水箱就要考虑到他的重要性,随说是平时不怎么用,可万一要是用起来没有水,再启动水泵供水的话,那就晚了,还不如直接启动消防水泵呢。
回复
dzx-0118
2006年04月27日 22:33:36
23楼

现在很多生活水箱和消防水箱合用的

目前设计仍有合用的,现在正施工的就有。不会造成死水,因为出水管在水箱的底部,水位由变频泵控制
回复
黑面神猴
2006年04月27日 22:46:19
24楼
生活加压水管引一条上去即可,进水管的管径不要太大
回复
eric.longer
2006年04月27日 23:02:55
25楼
水池和水箱是不一样的。建规没说不许合用。我在什么地方见过这样的说法:为保证消防水质可以与生活水箱合用,这样可以使水箱内水循环,不至于腐败。保证消防水量就行。
回复
tweety3003
2006年04月28日 09:21:44
26楼
生活给水加压水管供水也可以的吧~
回复
tweety3003
2006年04月28日 09:21:56
27楼
生活给水加压水管供水也可以的吧~
回复
zhaoxin
2006年04月28日 09:37:27
28楼
在高层高区的给水管上接根立管到消防水箱,如果是生活变频泵供水水箱进水采用液压浮球阀,管径我一般用DN80的。
回复
huangxiang88
2006年04月28日 10:59:41
29楼
从生活给水管上引一根管进水箱
回复
a309504524
2006年04月28日 11:33:55
30楼
规范不是说消防水箱跟生活水箱要分开吗!?
回复
lgs05026
2006年04月28日 11:59:44
31楼
一般单独设置进水管,但在特殊时候也可以利用消防水箱进水管
回复