屋顶消防水箱如何进水?
lizibin136
lizibin136 Lv.2
2006年04月27日 10:53:41
只看楼主

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?
如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
免费打赏
crystalsea
2006年04月27日 16:06:13
12楼
现在设计中已经不允许生活和消防水箱合用了吧?还是从给水管进入生活水箱前引入消防进水管
回复
lslx16852
2006年04月27日 16:34:26
13楼
我觉得合用已经很少,也不合理,因为比较消防用水量是占大头的和用容易形成死水区影响水质?你们说呢
回复
nick_wujq
2006年04月27日 16:36:49
14楼


别误导了楼主,看看建筑给水排水记设计规范3.2.8条:生活饮用水池应与其它用水池分开设置。
楼主的既然是高层建筑,生活给水也应该会采用加压泵,无论是一般水泵或变频泵,接一根水管至消防水箱就可以,
回复
jwq2003
2006年04月27日 16:45:14
15楼
单独设进水管或者从其它生活水管接一根支管也可以
回复
rekoba
2006年04月27日 17:27:41
16楼
生活给水补给就可以了.DN50足够了.
回复
goutong-niwota
2006年04月27日 18:36:44
17楼
我们公司的小高层是直接由室外给水管网引上去的,但是如果室外给水管网压力不够那就只能设加压泵了.最好是设计的时候处理好因为还有消防队要对图纸进行审查.
回复
tang123
2006年04月27日 20:08:08
18楼


正解。。
回复
eric.longer
2006年04月27日 21:46:10
19楼
什么意思?不用?
回复
p.p.1016
2006年04月27日 21:52:39
20楼
用加压泵上去咯!一般一根给水管就可以解决问题啦!!高层不会没有加压泵吧?!
回复
zhihuma
2006年04月27日 22:12:44
21楼
用生活给水加压水管供水,可以,但是应注意消防水箱进水阀不能用自动水位控制阀(浮球阀),应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。
回复