有一高层建筑,两层地下室.因地式比较高,地下室底板下没有地下水压力.请问地下室底板是不是可设计成垫层.

有一高层建筑,两层地下室.因地式比较高,地下室底板下没有地下水压力.
请问地下室底板是不是可设计成垫层.
免费打赏
libyan
2006年04月27日 12:05:24
2楼
有人防要求吗?一定要设钢筋混凝土底板的,楼主查一下地下工程规范
回复
yanpen
2006年04月28日 10:43:42
3楼
没有人防要求,也没有地下水水压力.
难道也要设钢筋混凝土底板吗?
有一家咨询公司就提出,原底板400太厚,没必要.可以考虑设垫层就够了.也就是150左右即可.
回复
九天之上
2006年04月28日 15:48:13
4楼
如果没有人防要求,没有防水要求,我认为咨询公司的意见是可行的。

不过,现在高层地下室没有人防要求,也不作为车库的,实在是难以想象......
回复
yanpen
2006年04月28日 16:55:21
5楼
楼上,底板只做垫层(就是150厚),难道就不能做为车库了吗?没这道理吧.
回复
lrui_21
2006年04月28日 17:18:46
6楼
要考虑地基反力啊!
回复
yanpen
2006年04月29日 09:04:38
7楼
楼上,为什么一定要考虑地基反力呢?
等地基反力释放后在浇筑垫层不行吗?
回复
hhwzh6560
2006年05月02日 11:32:12
8楼
哈哈
回复
zz7658318
2006年05月04日 19:29:43
9楼
垫层待主体施工完毕后做
回复
stupid3
2006年05月04日 23:54:09
10楼
请问楼主是什么基础呀,墙下桩基吗?
如果是那样的话7楼的做法可行
回复
zkp22
2006年05月08日 11:07:52
11楼

怎么会没有,我们正在做方案的一个18层住宅就不要地下室,连设备都跟别人共用!什么甲方,能省几个钱阿