断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?
ghostwode12
2011年05月06日 15:36:32
来自于断路器
只看楼主

如题。。。。措施中只说断路器额定电流大于等于计算电流即可大家帮帮忙

如题。。。。
措施中只说断路器额定电流大于等于计算电流即可

大家帮帮忙
免费打赏
yangliu8623
2011年08月26日 12:49:08
12楼
规范在什么地方啊
回复
qch12345
2014年07月21日 11:13:28
13楼
按1.25倍选
回复
beida_energy
2014年07月21日 14:52:56
14楼
别太纠结那个倍数,计算完成选择参数的时候,在特定的断路器品牌的电流值序列里,选一个略大于计算电流的一般就行了。
因为断路器的电流参数是不连续的,所以只能是个大概。
但是一般不允许小。
回复
zz_zz
2014年07月26日 22:29:15
15楼
常用的规范没要求乘系数的,大一安培就可以。
但是实际为了防止误动作、防止气温、湿度、气压的影响(这些都是要乘以系数的)等等,都是要乘以系数的.
要求乘以系数的规范名字我也不清楚,记得应该是有。
回复
allen3773778
2014年09月23日 13:15:17
16楼
据说是1.25倍,经验数值
回复
god_young001
2014年09月24日 08:20:10
17楼
进来学习学习~
回复
wo7461196
2014年09月28日 09:38:35
18楼
平常功率较小的我是按照1.25倍来的
回复
小乐美艳
2014年09月28日 14:44:27
19楼
设备满载运行,允许短时间超载10%—20%负荷运行,为确保设备正常运行,断路器额定电流应按设备1.25倍选择。
回复
co1428925962787
2015年04月14日 19:48:37
20楼
一般国网招标要求是额定电流的1.1倍。厂家要是有能力做1.2倍也没人管,只要高于国标就可以了。
回复
co1429667362944
2015年04月23日 11:33:17
21楼
留点裕量,满负荷寿命短
回复