高层住宅三相不平衡问题!
luyuxi2322
luyuxi2322 Lv.2
2011年05月06日 13:09:14
只看楼主

16层楼 每层12户 每三层平衡 可第16层就不平衡了 应该如何处理? 还有16层楼应该选几根电缆? 请指教 感激不尽!

16层楼 每层12户 每三层平衡 可第16层就不平衡了 应该如何处理? 还有16层楼应该选几根电缆? 请指教 感激不尽!
免费打赏
dcl1979
2011年05月10日 08:10:24
12楼
每相带5层,第16层每相带3户,这样不是挺好的吗。
回复
米克
2011年05月10日 10:56:17
13楼

方案挺好。建议考虑。
回复
lujing9452
2011年05月10日 12:47:38
14楼
配电时单相负荷尽量三相平衡布置,目的就是让总进线开关的额定电流最小。
回复
yukejie
2011年05月10日 16:45:28
15楼
你在每一层都设一个楼层箱子AW,然后AW进线为三相进线,然后每户从AW箱接线,12户刚好平衡。
回复
php19821983
2011年06月14日 10:05:02
16楼
有单相220v用电设备用户,三相负荷就不可能对称(平衡).. 理论想平衡,实际不让你平衡。
回复
tiger001
2011年06月14日 11:21:44
17楼
如果是这个设计在北京,北京供电局不让三相进层电表箱,那么每层电表箱是单项,16层可能就会有问题了