双效溴化锂机组(双良)故障热点问题追踪!!!!
wwx168
wwx168 Lv.2
2006年04月27日 08:53:04
来自于制冷技术
只看楼主

刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题: A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过热) B:偶尔出现过溶晶管温度过高. 经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:

刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题:
A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过热)
B:偶尔出现过溶晶管温度过高.
经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:
1.变频器故障(可能性不大)
2.溶液泵故障(可能性也不大)
3.冷却水流量不足(但温差小,连塔风机都没开)
4.系统管路真空度不够(但抽真空没反应)
真是神了啊!以上问题请各位兄弟们多多发表各自意见,有最新反馈我一定会第一时间网上通知,谢谢各位仁兄!

双良双效溴化锂故障热点问题追踪!!!!
免费打赏
xiaoaixiaoai
2006年04月27日 14:26:16
2楼
我感觉真空不良可能性比较大
回复
njzxh
2006年04月27日 14:49:59
3楼
版主可考虑置顶几天.
回复
wwx168
2006年04月29日 09:54:39
4楼
好啊!希望版主行个好放至顶,在此感谢了!
回复
garyzl
2006年04月29日 15:39:24
5楼
溴化锂的比较难,学习
回复
xmw6363
2006年05月01日 09:18:08
6楼
有高阀液位镜吗?看看液位有没有问题?蒸汽调节和机组的热回收器的蔬水器有没有问题(重点),没有溶液结晶的问题,另外看一下冷却塔布水器在转没有,如果没转可能冷却塔流量压力不够,要注意呀,这种状况很容易使机组结晶。据本人估计,一是液位控制器出现问题,二是蒸汽调节阀可能卡死了。
回复
qwe_way
2006年05月01日 09:27:48
7楼
lupengasde@co163
2006年05月01日 23:19:14
8楼
想知道机组制冷怎么样.是不是不制冷了,应该跟真空度有很大的关系!!
回复
weilv217
2006年05月06日 11:22:21
9楼
我想问一个问题了
直燃机的启动比较的频繁,是不是有可能是流量不怎么够,还有同时的原因是温度的 设定不对啊
回复
ufooow
2006年05月11日 20:45:48
10楼
在制冷状态下,温度如果能降下来,真空就没有问题,冷却水温也没有问题,夏天最热时比这个温度还要高,还是重点检查变频器数据设置,还有溶液泵的过滤网。
回复
ph2000
2006年05月15日 09:09:12
11楼
1、溶液泵出口处结晶,导致溶液泵无法运转,电流过大,泵本身过热,变频器过流保护,
回复